Programmering / Sv: Siemens LOGO! Højdemåling i vandtank
« Nyeste indlæg af Jakobsen Dato Februar 14, 2018, 09:28:32 »
Hej
Jeg prøvede lige at stikke et par prøvepinde ned i et glas vand og måle ohm  :)
Der svinger en del 10-100k ohm det afhænger sikker af overflader areal af prøvepind / afstand og renhed af vandet.

Desuden faldt jeg over en webside
http://www.edgefxkits.com/blog/simple-water-level-alarm-circuit/
Hvor jeg syntes godt om ULN2003 løsning som også ville virke med 24V problemet er blot at det er de +24V de gerne vil have fælles med vandet og ikke Gnd

Jeg har tegnet PNP darlington ind på min tegning dog kun for 1 indgang.
De 100K er pull up så der er 24V på basen når den ikke er i kontakt med vandet
De 4K7 er for ikke at brænde transistoren af hvis sensoren kommer i kontakt med Gnd
Så når vandet laver forbindelse 10-100K til Gnd så vil der gå støm i transistoren og derburde komme +24V på indgangen af PLC'en

NB. ikke testet og ikke beregnet på nogen måde.

Jeg er ikke med på hvad der er I mener med selv/pelv metode
Kan I ikke uddybe dette?

92
Generel Elektronik / Sv: Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af Jesper_Munkholm Dato Februar 14, 2018, 09:03:41 »
Hvis du kan få logoen til at være den der ser pt100 signalet, kan du vel bare programmere en udgang, der sender signalet videre til den anden styring!
 Blot en tanke  :)
93
Generel Elektronik / Sv: Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af Jesper_Munkholm Dato Februar 14, 2018, 08:58:55 »
Er det ikke 0-10v indgang på en logo?
94
Programmering / Sv: Siemens LOGO! Højdemåling i vandtank
« Nyeste indlæg af anderserlkker Dato Februar 13, 2018, 19:48:36 »
Jeg har lige slået den aktuelle LOGO op og den har en input strøm på 2,5mA. For at der skal gå den strøm i en 100k modstand vil der stå en spænding på 250VDC henover den.  :'( :'( Så der skal en transistor med høj forstærkning imellem.
Mit forslag er denne: https://dk.rs-online.com/web/p/darlington-transistorer/9034103/

Måske du kan tilføje dette til din fine tegning, Jakobsen?  ;D
95
Generel Elektronik / Sv: Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af KanTenTo Dato Februar 13, 2018, 19:19:31 »
Det er styringen til mit fyr og en Siemens Logo 8 der skal bruge signalet. Jeg har også haft brug for det på mit arbejde men der løste vi det bare med en føler mere 8)
96
Generel Elektronik / Sv: Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af Jesper_Munkholm Dato Februar 13, 2018, 16:48:55 »
Er det med signalomsætter, altså 0-10v, 4-20mA eller “bare” pt100 ohm du roder med?
Ja... mere info!  ;)
97
Generel Elektronik / Sv: Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af Jakobsen Dato Februar 13, 2018, 15:39:33 »
Hej KanTenTo

Velkommen til  :)

For at have en chance for at  kunne svare på dit spørgsmål er du nødt til at fortælle hvilke 2 styringer du har, type, model, diagram osv. så meget info som muligt  :o
98
Generel Elektronik / Deling af ohmsk måling
« Nyeste indlæg af KanTenTo Dato Februar 13, 2018, 08:52:22 »
Hej alle på DEF
Jeg ved ikke hvor jeg skal starte med at lede henne så derfor prøver jeg her på DEF.
Jeg har en pt100 føler hvor jeg har 2 styringer som skal bruge målingene.
Findes der en måde hvorpå man kan splitte den ohmske værdi? Det er ikke muligt at placere en føler mere,  derfor opstår problemet.
Håber nogen kan hjælpe eller komme med en idé.
God dag :D
99
Programmering / Sv: Siemens LOGO! Højdemåling i vandtank
« Nyeste indlæg af joachim.1993 Dato Februar 11, 2018, 13:02:11 »
Hej alle - tusind tak for jeres hjælp.

Logoen er følgende: https://www.elfadistrelec.dk/da/logic-modul-logo-24rco-di-ro-siemens-6ed10522hb000ba6/p/12570521?channel=b2c&price_gs=1180&wt_mc=dk.cse.gshop.da.-&source=googleps&ext_cid=shgooaqdkda-na&pup_e=1&pup_cid=35939&pup_id=12570521&gclid=EAIaIQobChMItPC5seed2QIVwbftCh0-JAQuEAQYAyABEgLEZPD_BwE

Jeg er ikke helt med på din opstilling Jackobsen. Vi havde overvejet at gøre det med hjælp af en selv/pelv metode (har jeg googlet mig frem til at det heder).
Problemet med det, er at vi jorde stellet omkring tanken, så det vil (hvis ikke jeg tager fejl) komme i karambolage med selv/pelv metoden.

Tusind tak for jeres interesse og hjælp :)
100
Programmering / Sv: Siemens LOGO! Højdemåling i vandtank
« Nyeste indlæg af Jakobsen Dato Februar 11, 2018, 12:45:30 »
Hej Anders

Ja jeg tænkte selv på at de skulle være større, men det kommer meget an på PLC input f.eks en tilfældig Logo PLC, så vi må lige afvente den eksakte model

Fra et tilfældigt Logo PLC datablad
Input / supply voltage 12...24 V DC
Permitted range 10.8 V...28.8 V DC
with signal “0”  max. 5 V DC
with signal “1” min. 8.5 V DC
Input current 1.5 mA