Hej

Jeg har arbejdet på nedenstående retrofit projekt, nærmere betegnet en vulkaniseringspresse som har været defekt og grundet alderen/mangel på reservedele har fået afmonteret alt det gamle analoge teknik for derefter at opgradere med nyere og bedre 2x PID løsning.
Det volder mig desværre lidt problemer og da jeg langt fra er elektronik ekspert, så spørger jeg derfor aller nådigst om hjælp.


Presse som den står i skrivende stund.

Jeg har som nævnt 2 PID kredsløb, 1 kredsløb til hver varmeelement/klods som er de to bearbejdede alu-klodser, henholdsvis top og bund.
Jeg har forsøgt at lave et lille diagram der viser hvordan hvert kredsløb er skruet sammen. Håber det kan aflæses.


Diagram på PID-kredsløb

Jeg har testet de to kredsløb hver for sig og her virker de som det er tiltænkt.
Mit problem opstår i det begge kredsløb bliver tilsuttet den samme terminal, altså hvor de 230 volt kommer ind via en C14 sokkel med glassikring.

Denne sikring "springer" simpelthen når solid state relæ'erne er åbne på samme tid og begge kredsløb dermed er aktive.
Jeg havde på forhånd mistænkt at en kortslutning ville finde sted på denne måde, men jeg har ikke umiddelbart kunne se mig ud af hvordan jeg kan adskille de to kredsløb og samtidig bibeholde 1 indgangs-terminal/sokkel istedet for 2.
Både for at undgå to kabler og to terminaler/sokler, men også grundet plads i min styringsboks.

Håber der er nogen der kan være behjælpelig med at udbedre problematikken i dette projekt, og skulle der være nogle spørgsmål så spørg endelig og jeg skal besvare bedst muligt.

På forhånd Tak
Mikkel