Man kunne gå ud i sådant noget her bare som eks.:
Bufferen er nu væk. Den var unødvendig.
Wheatstone bro med NTC modstand: Når NTC modstanden falder tilstrækkeligt (ved 92 grader) går U1C opampen lav og dermed den ene indgang på NAND gaten U4A og dermed bliver NAND gaten U4A høj på udgangen og transistoren Q2 går on og relæet RL1 trækker hvorved strømmen afbrydes: essentielt en elektronisk termosikring.
Når spændingen på R1 overstiger 3V svarende til en strøm på 3A igennem R1 på 3A vil spændingen på U1D opampens inverterende indgang overstige dens spænding på dens ikke inverterende indgang og opampen vil blive lav på udgangen hvorved NAND gaten U4A vil gå høj på dens udgang og transistoren Q2 går on og relæet RL1 trækker hvorved strømmen afbrydes: Essentielt en elektronisk sikring!
Vi har brugt resterende NAND gates i pakken til at lave LED drivere med til indikering af termo sikring ON, Elektronisk sikring ON og POWER ON.
Et stk Op Amp i TL074 pakken bruges stadig ikke. Den må vi finde en anvendelse for eller koble dens inverterende indgang til dens udgang og dens ikke inverterende indgang til stel.
Det er nu pga. strømforbruget vigtigt , at de 9V leveres fra en netadapter !
4A Sikring med Sand (Træg) som ekstra sikring.
Nu har kredsløbet så 3 sikringskredsløb: 1) 4A Sikring, 2) Elektronisk 3A sikring og 3) Termosikring (NTC Monteret på kølepladen!) der afbryder ved kølepladetemperatur over 92 grd. Celcius.
Stadig ikke 40V inputsspændings mulighed, stadig ikke 4A og stadig dyre 10 turns potmetre til regulering af strømmen. Ikke helt godt nok
Måske heller ikke helt optimalt med en 1 Ohms modstand i serie med belastningen....
0.1 Ohm ville være bedre (har 0.1 Ohm på lager til køleplade montage...men ikke 1 Ohm
)
Hvad bruges sådan en aktiv load så til ?
Man bruger dem eksempelvis når man designer strømforsyninger eller tester disse.
Så kan man undersøge funktionen ved en masse forskellige strømstyrker.
Ligeledes bruges de ved design af LED konstruktioner.
Generelt ved når man har brug for at noget udstyr skal kunne trække større strømme
med en ren ohmsk belastning.
Er der alternativer til en Active Load ? Ja da:
https://www.youtube.com/watch?v=WECW88rJYrE&list=PL0KZLmPyL6AlXGKv4MEZrpgyzSho5u9L3Designet er lavet så kølepladen max må blive 92 grader varm. Kan det kun lade sig gøre ved tvungen konvektion (med blæser) må vi re-designe wheatstone broen. Det skal altså måles eller der skal laves termiske beregninger ud fra køleplade data (og data for compound/kølepasta , MOSFET og effekt modstand!).
Der kan dog blive tale om at finde en anden MOSFET stadig og måske en anden effektmodstand. Så det skal afvente dette.