Jeg ville helt klart vælge at afbryde på primærsiden, altså 230V.
1. På sekundærsiden, altså 48V, skal du switche en væsentlig højere strøm , vel i nærheden af 10A.
Det betyder at du skal have korte og tykke ledninger mellem gulvarme og relæ for at undgå tab, hvilket gør montage mindre fleksibel.
De kraftige strømme øger også risikoen for brand, hvis der er dårlige forbindelser, f.eks. hvis skrueterminalerne ikke er spændt ordentligt eller de med tiden irrer pga. fugt.
Det er lidt de samme ting, der gør at lavspændings halogen spots ikke er helt ufarlige og kun må monteres af gør-det-selv folk, hvis det hele købes som sæt med færdigmonterede ledninger.
2. Der er vil være lidt tab i transformatoren, selv om du afbryder belastningen. Det er ikke særlig ”Grønt”.