>det sidste ved jeg ikke hvad er?
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå
www.linear.com/ltspice.
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.
Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
>Jeg kan ikke måle med flow
Ok.
Der er to muligheder at teste.
1) Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k
2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.
gerd