Hej Alle
Har nu prøvet med optocoupler, men uden held ØV ØV Har brugt hele søndagen på dette problem;-)
Har teste, at optocoupler test-opstilling fungere korrekt.
Når der manuel blev påsat +24V plus pull-up på 2.4K modstand pin 1,
blev udgange høj (4.12V) (pin 5). Opstillingen blev tilslutning til puls tælleren.
Og ved (test) +24 ind, blev udgange høj på optocoupler og puls tælleren tæller
rigtig op.
Men når LINAK-Actuator LA37 tilsluttes læses der ingen pulser til tælling.
Med Fluke 87 true RMS multimeter læse der en frekvens på 24 Hz ved manuel kørsel med LINAK-Actuator.
Jeg ved ikke hvad der kan gøre nu for, at kunne læsse pulserne i tælleren?
Med venlig hilsen
Monie