Tja - IKKE et SSR først og fremmest, det skal være et mekanisk relæ.
Dernæst skal aktiveringsspændingen være 230V AC.
Sidst skal relækontakterne (der behøves i grunden kun en sluttende kontakt men mest normalt er vekslende kontakt/kontakter) klare mindst 4-5 A for at startstrømmen kan være lidt høj.
Jeg havde valgt et relæ i industrisokkel, 11 pinde i en fatning med skrueterminaler til ledningerne.
Dermed er isoleringsafstand osv. overholdt, monteringen er enkel og det er prut-let at bytte relæ hvis det dør med tiden (trække ud af soklen, trykke nyt i, færdigt).
Den spænding på 90V du måler et "ubelastet" og kommer som kapacitiv overføring. Hvis du måler og samtidigt belaster med f.eks. 22k modstand vil du se at spændingen falder betragteligt.
Relæet giver den belastning SAMT sikrer at lyset virkeligt ER slukket når i slukker.