Dansk Elektronik Forum

Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: martinbjerre Dato Februar 19, 2016, 20:01:50

Titel: Afbryde 230V eller 48V ?
Indlæg af: martinbjerre Dato Februar 19, 2016, 20:01:50
Jeg er stort set klar med min arduino-webserver-3G-varmestyring (martinsolkaer.ddns.net)i min campingvogn, men jeg mangler gulvvarmen. Spørgsmålet er om jeg skal afbryde på 230v siden, eller jeg skal afbryde de 48v til gulvvarmen ?
Selve afbrydelsen sker med denne http://www.ebay.com/itm/24V-380V-40A-250V-SSR-40-DA-Solid-State-Relay-Module-3-32V-DC-To-AC-/201414937205
Jeg er ikke helt tryg ved at afbryde 230v, men hvad ville i vælge at gøre ?
Titel: Sv: Afbryde 230V eller 48V ?
Indlæg af: microtec Dato Februar 19, 2016, 22:12:38
Jeg ville helt klart vælge at afbryde på primærsiden, altså 230V.

1. På sekundærsiden, altså 48V, skal du switche en væsentlig højere strøm , vel i nærheden af 10A.
Det betyder at du skal have korte og tykke ledninger mellem gulvarme og relæ for at undgå tab, hvilket gør montage mindre fleksibel.
De kraftige strømme øger også risikoen for brand, hvis der er dårlige forbindelser, f.eks. hvis skrueterminalerne ikke er spændt ordentligt eller de med tiden irrer pga. fugt.
Det er lidt de samme ting, der gør at lavspændings halogen spots ikke er helt ufarlige og kun må monteres af gør-det-selv folk, hvis det hele købes som sæt med færdigmonterede ledninger.

2. Der er vil være lidt tab i transformatoren, selv om du afbryder belastningen. Det er ikke særlig "Grønt".
Titel: Sv: Afbryde 230V eller 48V ?
Indlæg af: Jakobsen Dato Februar 20, 2016, 11:45:43
Enig med microtec, 230V siden, husk at bygge det ind i en plastbox for en sikkerheds skyld