Dansk Elektronik Forum

Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: KennethEH Dato Juni 01, 2016, 17:29:26

Titel: Bryde et kredsløb når et andet kredsløb brydes.
Indlæg af: KennethEH Dato Juni 01, 2016, 17:29:26
Hej.
Jeg skal lave (eller købe) et kredsløb der bryder (og forbliver brudt) forsyningen til en lås (12vdc) hvis man bryder strømmen til et porttelefonanlæg (15vdc) f.eks. i fbm. at man tager frontpladen af porttelefonanlæget. Tanken er at man kun kan genetablere forsyningen til låsen manuelt - lidt som på et HFI/HPFI relæ. Findes det færdigt eller er det noget jeg selv skal til at konstruere?
Titel: Sv: Bryde et kredsløb når et andet kredsløb brydes.
Indlæg af: microtec Dato Juni 03, 2016, 13:33:49
Det kan laves med et relæ med dobbelt skifte og et ringetryk til genindkobling.

Hvis du kikker på det vedhæftede diagram, skal de 15V forbindes til "To power".
Kontaktsættet "To Stop Block" forbindes med de 12V
Titel: Sv: Bryde et kredsløb når et andet kredsløb brydes.
Indlæg af: KennethEH Dato Juni 03, 2016, 15:51:14
Hej microtec.

Jeg tror den er lige i skabet. Jeg er endda så heldig at jeg har et lille print der kan præcis det dit diagram viser (skal dog selv montere et ringetryk). Jeg sætter det i testbænken og skriver tilbage - godt eller dårligt ;-)
Mange tak.

Kenneth