Dansk Elektronik Forum

Generel Elektronik => Generel Elektronik => Emne startet af: defabc Dato Marts 20, 2012, 11:18:54

Titel: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 20, 2012, 11:18:54
Hej Alle,

Jeg har forsøgt at søge i forumet men uden held, så jeg håber i kan hjælpe mig.

Det er en induktiv NAMUR sensorer - kræver en 5-8 VDC.
Som jeg gerne vil købe / lave er et print som laver dette signal om til en slutte funktion.
Forsyningsspænding skal være 24v.

Håber der er nogen der kan hjælpe.

Mvh.
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 20, 2012, 12:34:29
Hej defabc,

Har du et datablad af sensoren ?

Her er et diagram, når sensoren har 1.2mA / 2.1mA:
(http://www.sebulli.com/forum/namur.png)

7808 er en 8V spændingsregulator til din sensor.

Gerd
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 20, 2012, 14:24:41
Hej gerd,

Jeg har ikke noget datablad, men jeg skal skrive til producenten?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 20, 2012, 14:31:20
Har du producenten og modelnummeret?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 20, 2012, 15:57:44
Kan du måle strømforbruget?
Eller, du ved det?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 20, 2012, 18:07:13
Hermed datablad, De er hurtige i sverige :)

Fluid Inventor VD-201.

Hvordan skal jeg måle det?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 20, 2012, 18:33:41
Det er perfekt!
Sensor har 1mA og 3mA.

Så du kan tage den el-diagram ovenfor.

gerd
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 20, 2012, 18:38:31
Ok det er sku godt tak!
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 20, 2012, 20:29:31
Hvis jeg skal have "vendt" slutte funktionen (Så den er Off når der ikke er puls), er det så bare at tage en PNP transistor (BC557)? 
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 20, 2012, 21:01:54
Ja, men spændingsregulator har et strømforbrug på 2 mA.
Det er for meget, fordi sensoren har også 2mA.

Så du har brug for en negativ spændingsregulator.
Du er nødt til at vende alting.
(http://www.sebulli.com/forum/namur3.png)

Du kan også bare tage en anden inverter.
(http://www.sebulli.com/forum/namur2.png)

Og med PNP inverter:
(http://www.sebulli.com/forum/namur4.png)

gerd
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 21, 2012, 06:52:19
Undskyld,
potentiometeret skal være en 500R (470R), eller du kan tage en parallel modstand (1k + 1k potentiometer).

(http://www.sebulli.com/forum/namur5.png)
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 21, 2012, 12:21:02
Her kan du købe en interface:
Din sensor er også en Pepperl-Fuchs sensor.

http://dk.farnell.com/pepperl-fuchs/kcd2-e/terminal-sensor-interface-dc-o/dp/3726022?Ntt=3726022 (http://dk.farnell.com/pepperl-fuchs/kcd2-e/terminal-sensor-interface-dc-o/dp/3726022?Ntt=3726022)
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 21, 2012, 18:25:32
Hej gerd,

Jeg har bygget den miderste, og den virker ikke ? er det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?

Jeg ved ikke om dette er et problem men, den skal bruges til en ihc installation. Kender du IHC?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 21, 2012, 18:30:22
Hvorfor er der to out?
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 21, 2012, 19:08:38
CitatHvorfor er der to out?
Så kan du få begge signaler:
Inverteret og ikke-inverteret.

CitatJeg har bygget den miderste, og den virker ikke ?
Jo, men Du kan ikke have begge dele samtidig, OUT1 og OUT2.

(http://www.sebulli.com/forum/namur6.png)

Citater det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?
Problemet er, sensoren har 3mA. 3mA * 1k = 3V.
Derefter sensoren har kun 8V-3V = 5V.
Hvis Du har 500R, sensor spændingen er 8V- 3mA*500R = 6.5V.

Har Du en andre 1k modstand ?

CitatKender du IHC?
Er det "In House Communication" ?
Nej, jeg kender det ikke så godt.

gerd


Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 21, 2012, 19:13:54
Jeg tror vi har talt forbi hinanden, det som jeg godt kunne tænke mig er: når flow meter giver en puls (spændingsfald eller havd den nu gør) skal printet lave en slutte.
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 21, 2012, 19:38:55
Ah, o.k.

Så, el-diagrammen er:

(http://www.sebulli.com/forum/namur7.png)
Eller vil du have en relæ?

gerd

..puhhh ..

Det er  el-diagram-evolution. Jeg tror, jeg skal tage en el-diagram software.
;)
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 21, 2012, 21:39:27
Hej gerd,

Nu har jeg rettet printet til den nederste tegning, men det virker stadig ikke...
Når jeg måler på NAMUR er der på + 8v og på - ca 0,3v er det den der ikke virker?

Når jeg måler effektmodstanden er der 24v på den ene side og 0v på den anden. Dette er da forkert ikke?

Men jeg tror mit måleinstrument er defekt, for jeg kan ikke måle nogen modstand på en transistor.

Mvh
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 21, 2012, 22:04:08
>Når jeg måler på NAMUR er der på + 8v og på - ca 0,3v er det den der ikke virker?

Hvor har du fået 0,3v?
På ptentiometer ?

Kan du måle disse spændinger: ?
(http://www.sebulli.com/forum/namur8.png)

De i forhold til GND.

0.5V/1.5V betyder: spændinger hvis sensor er tændes eller slukkes.

gerd


Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 22, 2012, 12:45:19
Jeg har lavet en simulation med LTSpice. http://www.sebulli.com/forum/namur.asc (http://www.sebulli.com/forum/namur.asc)
Det gør.

(http://www.sebulli.com/forum/namur_ltspice.png)
O.K. .. jeg var nødt til at dreje potentiometeret. Nu har jeg 300R/700R = 70%

Måske du starter uden den anden transistor Q2 (og R6).

gerd
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 22, 2012, 16:48:14
Hej Gerd, det sidste ved jeg ikke hvad er?
Men vedhæftet er de spændinger jeg kan måle.
Jeg kan ikke måle med flow på da måle instrumentet "danser" (tror det er pulsen).

Er det stadig potmeteret der er forkert? eller hvorfor kommer den ingen puls?  :'(

(//)
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 22, 2012, 19:24:55
>det sidste ved jeg ikke hvad er?
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå www.linear.com/ltspice (http://www.linear.com/ltspice).
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.

Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?

>Jeg kan ikke måle med flow
Ok.
Der er to muligheder at teste.

1)  Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k

2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.

gerd


Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: defabc Dato Marts 22, 2012, 19:37:05
Citat fra: gerd Dato Marts 22, 2012, 19:24:55
>det sidste ved jeg ikke hvad er?
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå www.linear.com/ltspice (http://www.linear.com/ltspice).
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.

Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
Jo det har jeg.

>Jeg kan ikke måle med flow
Ok.
Der er to muligheder at teste.

1)  Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k
Sådane modstande ha jeg ikke men jeg kan købe dem i morgen.


2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.

gerd
Titel: Sv: Namur Flowmåler
Indlæg af: gerd Dato Marts 25, 2012, 20:40:38
>>Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
>Jo det har jeg.
Har du målt strøm af sensoren  ? Er den 6mA ?

gerd