Namur Flowmåler

Startet af defabc, Marts 20, 2012, 11:18:54

Forrige emne - Næste emne

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

defabc

Jeg tror vi har talt forbi hinanden, det som jeg godt kunne tænke mig er: når flow meter giver en puls (spændingsfald eller havd den nu gør) skal printet lave en slutte.

gerd

#16
Ah, o.k.

Så, el-diagrammen er:


Eller vil du have en relæ?

gerd

..puhhh ..

Det er  el-diagram-evolution. Jeg tror, jeg skal tage en el-diagram software.
;)

defabc

Hej gerd,

Nu har jeg rettet printet til den nederste tegning, men det virker stadig ikke...
Når jeg måler på NAMUR er der på + 8v og på - ca 0,3v er det den der ikke virker?

Når jeg måler effektmodstanden er der 24v på den ene side og 0v på den anden. Dette er da forkert ikke?

Men jeg tror mit måleinstrument er defekt, for jeg kan ikke måle nogen modstand på en transistor.

Mvh

gerd

#18
>Når jeg måler på NAMUR er der på + 8v og på - ca 0,3v er det den der ikke virker?

Hvor har du fået 0,3v?
På ptentiometer ?

Kan du måle disse spændinger: ?


De i forhold til GND.

0.5V/1.5V betyder: spændinger hvis sensor er tændes eller slukkes.

gerd



gerd

Jeg har lavet en simulation med LTSpice. http://www.sebulli.com/forum/namur.asc
Det gør.


O.K. .. jeg var nødt til at dreje potentiometeret. Nu har jeg 300R/700R = 70%

Måske du starter uden den anden transistor Q2 (og R6).

gerd

defabc

#20
Hej Gerd, det sidste ved jeg ikke hvad er?
Men vedhæftet er de spændinger jeg kan måle.
Jeg kan ikke måle med flow på da måle instrumentet "danser" (tror det er pulsen).

Er det stadig potmeteret der er forkert? eller hvorfor kommer den ingen puls?  :'(


gerd

>det sidste ved jeg ikke hvad er?
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå www.linear.com/ltspice.
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.

Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?

>Jeg kan ikke måle med flow
Ok.
Der er to muligheder at teste.

1)  Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k

2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.

gerd



defabc

Citat fra: gerd Dato Marts 22, 2012, 19:24:55
>det sidste ved jeg ikke hvad er?
Det er en simulation med freeware softwaren "LTSpice" frå www.linear.com/ltspice.
Der er ikke noget namur sensor og potmeter. Så isteden af namur sensoren med 1mA og 3mA jeg har taget en strømkilden med 1mA und 3mA pulsen.
Og isteden af potmeter met 1k i 70% pos jeg har taget to modstande 300R og 700R.

Din måling:
Ja, jeg tror, det ser godt ud.
Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
Jo det har jeg.

>Jeg kan ikke måle med flow
Ok.
Der er to muligheder at teste.

1)  Isteden af sensor med 1mA og 3mA du kan tage en modstand med 7.5k og en modstand med 2.2k
Sådane modstande ha jeg ikke men jeg kan købe dem i morgen.


2) Du måle 2.93V, så din sensor har nu 3mA (@1k). Isteden af teste med 1mA du kann også med 0mA: Fjern sensoren komplet.

gerd

gerd

>>Men du har 2.93V isteden af 1.5V. Har Du ikke noget 1k parallelt med potmeter ?
>Jo det har jeg.
Har du målt strøm af sensoren  ? Er den 6mA ?

gerd