kan jeg danne en gnd ved brug af 2stk ringkerne traffoer?

Startet af morteh, December 28, 2011, 21:50:45

Forrige emne - Næste emne

0 Brugere og 1 Gæst læser dette emne.

morteh

Hej.
Jeg er igang med at bygge mig en forstaerker og har lige et spoergsmaal ang. traffoer.
jeg har nogle traffoer liggende hvor jeg paa sekundaer siden kun har 2 ledninger ud. 22V 4A.
Mit spoergsmaal er saa om jeg kan saette dem sammen som vist paa billedet for at kunne lave ca. +30v 0v -30v efter diodebro.

Merlin


Det kan du gøre uden problemer, bare de kører i fase med hinanden,

hvis det ikke står på transformatorne hvordan de er faset er det meget nemt at finde ud af

1. opmærk primærerne fek.s 1 og 2 på hver transformator ( eller a/b ) så du kan kende dem igen
2. gør det samme på sekundæren
3. forbind primæren parelelt a til a og b til b
4. tag en sekundær fra hver trafo og forbind dem sammen ,det er nu midtpunktet
5. mål spændingen på de to frie ledninger på sekundærene , en fra hver trafo
    hvis den er omkring 44 volt er det rigtigt
    hvis den er omkring 0 volt er de i modfase, så bytter du sekundæren på den ene ( og kun den ene ) trafo, nu skal spændingen være 44 volt

Tage