Namur Flowmåler (Læst 14635x)

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Namur Flowmåler
« Dato: Marts 20, 2012, 11:18:54 »
Hej Alle,

Jeg har forsøgt at søge i forumet men uden held, så jeg håber i kan hjælpe mig.

Det er en induktiv NAMUR sensorer - kræver en 5-8 VDC.
Som jeg gerne vil købe / lave er et print som laver dette signal om til en slutte funktion.
Forsyningsspænding skal være 24v.

Håber der er nogen der kan hjælpe.

Mvh.

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #1 Dato: Marts 20, 2012, 12:34:29 »
Hej defabc,

Har du et datablad af sensoren ?

Her er et diagram, når sensoren har 1.2mA / 2.1mA:


7808 er en 8V spændingsregulator til din sensor.

Gerd

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #2 Dato: Marts 20, 2012, 14:24:41 »
Hej gerd,

Jeg har ikke noget datablad, men jeg skal skrive til producenten?

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #3 Dato: Marts 20, 2012, 14:31:20 »
Har du producenten og modelnummeret?

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #4 Dato: Marts 20, 2012, 15:57:44 »
Kan du måle strømforbruget?
Eller, du ved det?

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #5 Dato: Marts 20, 2012, 18:07:13 »
Hermed datablad, De er hurtige i sverige :)

Fluid Inventor VD-201.

Hvordan skal jeg måle det?
« Senest Redigeret: Marts 20, 2012, 18:37:27 af defabc »

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #6 Dato: Marts 20, 2012, 18:33:41 »
Det er perfekt!
Sensor har 1mA og 3mA.

Så du kan tage den el-diagram ovenfor.

gerd

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #7 Dato: Marts 20, 2012, 18:38:31 »
Ok det er sku godt tak!

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #8 Dato: Marts 20, 2012, 20:29:31 »
Hvis jeg skal have "vendt" slutte funktionen (Så den er Off når der ikke er puls), er det så bare at tage en PNP transistor (BC557)? 

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #9 Dato: Marts 20, 2012, 21:01:54 »
Ja, men spændingsregulator har et strømforbrug på 2 mA.
Det er for meget, fordi sensoren har også 2mA.

Så du har brug for en negativ spændingsregulator.
Du er nødt til at vende alting.


Du kan også bare tage en anden inverter.


Og med PNP inverter:


gerd
« Senest Redigeret: Marts 20, 2012, 21:36:30 af gerd »

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #10 Dato: Marts 21, 2012, 06:52:19 »
Undskyld,
potentiometeret skal være en 500R (470R), eller du kan tage en parallel modstand (1k + 1k potentiometer).

« Senest Redigeret: Marts 21, 2012, 07:47:46 af gerd »

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #11 Dato: Marts 21, 2012, 12:21:02 »
Her kan du købe en interface:
Din sensor er også en Pepperl-Fuchs sensor.

http://dk.farnell.com/pepperl-fuchs/kcd2-e/terminal-sensor-interface-dc-o/dp/3726022?Ntt=3726022

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #12 Dato: Marts 21, 2012, 18:25:32 »
Hej gerd,

Jeg har bygget den miderste, og den virker ikke ? er det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?

Jeg ved ikke om dette er et problem men, den skal bruges til en ihc installation. Kender du IHC?

 

Offline defabc

  • Nyfødt El-Elsker
  • *
  • Indlæg: 13
  • Antal brugbare Indlæg: 0
    • Vis profil
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #13 Dato: Marts 21, 2012, 18:30:22 »
Hvorfor er der to out?

 

Offline gerd

  • Administrator
  • µProcessoren
  • *****
  • Indlæg: 915
  • Antal brugbare Indlæg: 97
    • Vis profil
    • Hjemmeside med nogle af mine projekter
Sv: Namur Flowmåler
« Svar #14 Dato: Marts 21, 2012, 19:08:38 »
Citér
Hvorfor er der to out?
Så kan du få begge signaler:
Inverteret og ikke-inverteret.

Citér
Jeg har bygget den miderste, og den virker ikke ?
Jo, men Du kan ikke have begge dele samtidig, OUT1 og OUT2.



Citér
er det pga. potmeteret? jeg har købt et 1k?
Problemet er, sensoren har 3mA. 3mA * 1k = 3V.
Derefter sensoren har kun 8V-3V = 5V.
Hvis Du har 500R, sensor spændingen er 8V- 3mA*500R = 6.5V.

Har Du en andre 1k modstand ?

Citér
Kender du IHC?
Er det "In House Communication" ?
Nej, jeg kender det ikke så godt.

gerd